[Now] [공학]공조설비설계 4차발표
페이지 정보
작성일 22-12-23 09:55
본문
Download : [공학]공조설비설계 4차발표.pptx
레포트/공학기술
설명
[공학]공조설비설계 4차발표 , [공학]공조설비설계 4차발표공학기술레포트 , [공학]공조설비설계 4차발표
Download : [공학]공조설비설계 4차발표.pptx( 13 )
[공학]공조설비설계 4차발표
_SLIDE_1_
공조 설비 설계4차 발표
_SLIDE_2_
3차 발표 수정
1
열원 용량 결정
3
덕트 크기 결정
2
C O N T E N T S
설계일지
4
_SLIDE_3_
1. 3차 발표 수정
_SLIDE_4_
(1)결로 발생여부 (냉방시) 고찰
1층
15.14 ℃ > 14.78 ℃
(취출온도) (실내 노점온도)
결로 無
_SLIDE_5_
(1) 공기조화기 선정 - 사양(1층)
(1) 형식 : 수평형
(2) 풍량 : 급기(SA) 〓 5533.8 ㎥/h
외기(OA) 〓 1448 ㎥/h
(3) 코일(냉온수 겸용) 정면 통과 풍속 2.5 m/s 이하
냉수코일 : 냉각능력 〓 35873.6 W
냉수조건 : 입구 7 ℃, 출구 12 ℃ (102.8 l/min)
공기조건 : 입구 27.43 ℃ DB, 50.93 %
출구 15.14 ℃ DB, 90 %
온수코일 : 가열능력 : 18685.7 W
온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min)
공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB
출구 26.08 ℃ DB
(4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h
기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa)
(5) 가습기 : 형식 〓 기화식 적화형
유효가습량 〓 12.5 kg/h
(6) 필터 : 형식 〓 유닛식(프리필터부착)
_SLIDE_6_
(1) 공기조화기 선정 …(투비컨티뉴드 )
[공학]공조설비설계,4차발표,공학기술,레포트
[공학]공조설비설계 4차발표
![[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%204%EC%B0%A8%EB%B0%9C%ED%91%9C_pptx_01.gif)
![[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%204%EC%B0%A8%EB%B0%9C%ED%91%9C_pptx_02.gif)
![[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%204%EC%B0%A8%EB%B0%9C%ED%91%9C_pptx_03.gif)
![[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%204%EC%B0%A8%EB%B0%9C%ED%91%9C_pptx_04.gif)
![[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%204%EC%B0%A8%EB%B0%9C%ED%91%9C_pptx_05.gif)
![[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%204%EC%B0%A8%EB%B0%9C%ED%91%9C_pptx_06.gif)
순서
다.